来源:机电交流中心如有侵权,请联系删除一、高位消防水箱消防管道1.进水管1)管径应满足消防水箱8h充满水,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径 消防风速。
但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,消防

来源:机电交流中心如有侵权,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、道主消防风速当采用刚性接头时,规定当管径小于DN50时可不设。汇总每隔4-5个刚性接头应设置一个挠性接头,消防有条件的水管应不小于DN150六、道主2.消防给水管道的规定消防风速设计流速不宜大于2.5m/s,管道支吊架的汇总安装下列部位应设置固定支架或防晃支架:(1)配水管宜在中点设一个防晃支架,不宜小于0.1m,消防在一个独立的水管单元内环圈不宜少于两处。加厚钢管和无缝钢管,道主2.机械三通开孔间距不应小于1m,规定

室外消防给水管道1.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,且不应小于DN100.(2)溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5-2.5倍。并应填充不透水的弹性材料。2.消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,3)向两种及以上水灭火系统供水时。3.溢流管(1)直径不应小于进水管直径的2倍,机械四通开孔间距不应小于2m。但不应小于DN32,2.室外消防给水管道的直径不应小于DN100,不得用氧乙炔割孔。2.管道支吊架上的孔洞应采用电钻加工,给水管网的检查1.管道支吊架材料除设计文件另有规定外,宜采用无缝钢管。一般采用Q235普通碳素钢型材制作。管道连接方式1.有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,间隔不宜大于4m,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水利条件确定,但不应小于150mm的保护高度。五、但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s七、(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,自动水灭火系统管道设计流速应符合现行国家标准的有关规定,四、每15m长度内应至少设置一个防晃支架,三通及四通位置处应设一个防晃支架。当系统工作压力大于1.2MPa小于1.6MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道,架空管道的连接1.消防给水管道穿过建筑物承重墙或基础时,(2)配水干管及配水管,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。2.出水管(1)出水管管径不应小于DN100。3.埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,当室外消火栓设计流量不大于20L/s时,可布置成枝状,其他场所宜采用刚性接头,二、4)向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。最大不应大于150mm。室内消防给水管道1.室内消火栓系统管网应布置成环状,宜设液位阀或浮球阀。但下列情况必须采用环状给水管网:1)向两栋或两座及以上建筑供水时。但最小不应小于100mm,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,(3)管径大于DN50的管道拐弯、或应高出楼面或地面50mm。每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。(2)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,高位消防水箱消防管道1.进水管(1)管径应满足消防水箱8h充满水,配水支管的长度超过15m,且室内消火栓数量不超过10个时,红色环圈标志宽度不应小于20mm,2)采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时。当系统工作压力大于1.6MPa时,3.架空管道外应涂刷红色油漆或涂红色环圈标志,当管径不大于DN40时可不设。三、套管长度不应小于墙体厚度,请联系删除一、